有一臺設備提供2組無源觸點信號,當2組同時有信號時,  要么I0.3輸入指示燈亮,要么I0.4輸入指示燈亮。2組觸點借用PLC+24v 公共觸點, 后來一組用開關電源的+24v把2組信號隔離,結果就好了,請問這是為什么??
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 595 個
工控威望: 826 點
下載積分: 21583 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2025-11-08
查看沙痕的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-06 15:44
不是隔離問題的吧,你注意一下是不是PLC本身的24V電源有問題呢,帶不起2個點呀