樓主  發表于: 2013-06-24 12:37
請教下各位,西門子S7300的模擬量輸入模塊AI8點的331-7KF02-0AB0  我前6個通道是2線制4到20毫安,后2個通道是用4線制4到20毫安信號。已經把10、11及4線制的2個通道的負極和20短接,但是最后兩個4顯示通道還是顯示最大值?怎么回事?輸入的信號量過說正常的
beichen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-24 15:06
檢查下量程卡的設置,檢查下開關電源的負極跟隔離器的負極有沒有短接了?