蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-10 23:21
變頻器與PLC通訊時 是用變頻器寫入頻率功能 變頻器是FR-D700 PLC是FX2N請問Pr79要改成6 嗎 改成2不行嗎 我的改成2 為何就是不能把頻率寫到變頻器中呢
請各位大俠指點~~
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1348(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-12-09
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-10 23:31
pr79=2.4.6都可以
Pr77=2
fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-15 16:24
問題已經解決 是把Pr79 改成6
spiffy
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 5804 點
下載積分: 1860 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-06-30
最后登錄: 2021-04-24
查看spiffy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-15 19:57
學習一下