從高壓室引電纜到1600KVA的變壓器,電壓時10KV的。根據口訣應該選擇50平的,可實際電纜都偷工減料啊,選大一級吧,可還是擔心!電纜要溝槽鋪設,電纜截面余量要多少啊?
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1858 點
下載積分: 2452 分
在線時間: 1071(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2026-02-13
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-29 10:46
我們都用90mm²的高壓電纜啊!!!
03281251
物競天擇,適者生存!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 358 個
工控威望: 562 點
下載積分: 3019 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-11-06
最后登錄: 2022-12-17
查看03281251的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-29 16:47
就一位前輩回復嗎?,高手們多多指教啊!!!
bstyxg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 249 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2010-12-09
最后登錄: 2016-08-23
查看bstyxg的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-29 17:13
考慮到安全最好是用3*120高壓電纜。供電局應該有要求不能低于120平方毫米。
beyondsd921
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 182 點
下載積分: 12378 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2011-02-24
最后登錄: 2020-11-09
查看beyondsd921的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-29 17:17
要考慮大一倍的肯定夠的
六安皖杰機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 216 點
下載積分: 9700 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2013-01-05
最后登錄: 2017-03-25
查看六安皖杰機電的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-03-31 18:46
1600KVA的變壓器容量比較大,用YJV-22/  3X150M2的,留有部分容量。我單位的變壓器是800KVA,用3X70的電纜。
qhliu68
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 180 點
下載積分: 144256 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2012-04-16
最后登錄: 2021-03-26
查看qhliu68的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-03-31 19:12
我公司1600KVA的變壓器:用90平方毫米
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5395 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-03-31 20:04
120足夠
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1094 個
工控威望: 1283 點
下載積分: 18771 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2026-03-03
查看zsh340的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-03-31 20:08
1600KVA的變壓器,供電局一般會要求用戶選用120mm2高壓電纜線、、、、、、、
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
slgk2012
沒有簽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 487 點
下載積分: 4078 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2025-12-21
查看slgk2012的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-03-31 20:48
安全考慮!應放大一級
文存福寶
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 722 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-04-01
最后登錄: 2013-04-23
查看文存福寶的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-04-01 02:30
90mm可以了,
03281251
物競天擇,適者生存!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 358 個
工控威望: 562 點
下載積分: 3019 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-11-06
最后登錄: 2022-12-17
查看03281251的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-11-04 20:02
最終我還是選擇95MM的,謝謝各位!
  • «