樓主  發表于: 2012-12-15 22:36
臺達的PLCDVP-14SS與臺達的變頻器VFD-M正轉反轉停止
為什么編程了程序變頻器按RUN電動機沒反應。。。以下是我臺達編程的一些哪里出錯誤了請高手幫下忙
格式是設置了。數據長度7為。停止位1位。偶校驗。波特率是9600。
不過臺達變頻器參數里面好象沒有這些設置的我郁悶
附件: 通訊PLC變頻器.zip (13 K) 下載次數:58
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 522 點
下載積分: 676 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2025-11-29
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-16 10:13
p88、P89、P92設定站號、頻率、數據格式。你的程序本身都不正確,變頻器通信操作寫入地址應是H2101的0-4位。臺達的 配套的PLC和變頻器都支持MODBUS通信,簡單方便,你為何不用MODBUS  RTU模式 ?多看說明書吧。
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
zby7811
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 904 點
下載積分: 12054 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2019-07-29
查看zby7811的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-16 10:18
是程序不運行還是變頻器不運行
小貓
shanbendiao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 250 點
下載積分: 688 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2016-03-07
查看shanbendiao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-16 10:58
都不運轉