S7-200數據寫到EEPROM中,怎么寫啊?
有樣例嗎?
xtydlove
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 179 點
下載積分: 730 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2021-06-15
查看xtydlove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-08 08:44
在菜單里選PLC---在選從RAM中建立------在EEPROM中直接寫就可以啦從VB1開始一直寫就可以啦
jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-09 10:40
我要保存的值是一個觸摸屏上的設置值,當有設置變化時,存到EEPROM中,我這個設置值是實數,好像RAMZ中最多寫雙字,的怎么寫啊?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16033 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-12
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-09 11:00
引用
引用第2樓jack0510于2012-11-09 10:40發表的  :
4樓  發表于: 2012-11-09 12:11
圖片:
那就是說實數也可以存到RAM中的啦?
在設定smw32的時候,那個in是的數據是什么意思,像圖中我定義了70,是否就是把70為首的4個位保存下來,上電后把數據放到vd70中嗎?