蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

榮楊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 171 點
下載積分: 2788 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-10-18
最后登錄: 2024-05-16
查看榮楊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-07 18:20
     以前都是用步科文本來與三菱PLC做控制系統,從來都沒用出現什么亂七八糟的事;這次朋友覺得信捷的文本便宜一點,就買了2個回來叫我幫助他改造設備(以前同樣的設備改造了好幾十臺),通訊線也是一起買回來的,專供三菱FX1S用的;我到覺得沒什么難題,只是文本程序重編就可以了。一切都OK了,可是在運行中就出現問題,手動程序有問題了(自動程序什么問題都沒有),手動開單機有時可以運行,有時不行,自動手動無能怎樣切換都沒用,手動大概有1/3的次數失靈;現有的程序也是自己寫的,現場也有數十臺機器用同樣的程序在運,用編程通信線通信故障現象都一樣的,不知何故?與一位老師傅多次檢查文本程序,也都沒發現什么問題,希望同行的老師多多指教,幫我解解燃眉之急。
linyi
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 5115 點
下載積分: 40678 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2007-04-24
最后登錄: 2023-06-20
查看linyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 15:52
頂一個,希望高手能解釋一下,因為同類的問題我也遇到過。我用的是THN765N屏與Fx2n通信。