      如題目,1。5KW松下變頻器,一開機 就是顯示5C 1無法啟動
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-16 21:27
應該是sc1.加速時的瞬時過大電流或散熱片異常過熱。處里方法:是否輸出短路,以及接地。確認周圍溫度和風扇是否正常,延長加速時間
樓主留言:
機器停一天,重開還是一樣的。換了一個變頻器使用又正常。