蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

372613712
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 162 點
下載積分: 465 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2016-03-26
查看372613712的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-02 19:59
各位同僚:我公司有一個三菱D720的變頻器,由于接線問題將變頻器燒壞,本來變頻器輸入電壓是220V的AC,但是錯接成380V了,但是拆開變頻器后發現應該只是燒壞了一個壓敏電阻(附圖6張),還請給位給看看還有可能修好嗎?謝謝
附件: 變頻器燒壞照片(1).rar (1085 K) 下載次數:29
附件: 變頻器燒壞照片.rar (1410 K) 下載次數:25
相識是緣35
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 517 點
下載積分: 1631 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2025-10-10
查看相識是緣35的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-14 20:27
我們廠也遇到過E500接錯線的問題直有去修
謝謝老師
陳新宇
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 190 點
下載積分: 7408 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-10-09
最后登錄: 2025-08-31
查看陳新宇的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-14 20:54
查整流正常換壓敏電阻就可以了
zhiling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 121 點
下載積分: 467 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2011-12-08
最后登錄: 2024-01-07
查看zhiling的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-15 17:18
你真的確保逆變和整流模塊是好的嗎??