蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

qyfdj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 143 點
下載積分: 464 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-10-26
最后登錄: 2025-06-28
查看qyfdj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-16 03:20
使用的是FX1S-10MR,模擬量模塊是fx1n-2ad-bd, 4-20ma40Mpa壓力變送器2個,GOT1030-LBD-C觸摸屏1個,要求在壓力改變時取2個壓變的最大值以重量形式在GOT1030上顯示,超過30MPA時要在GOT1030上報警,剛學PLC,實在想不出怎么辦了,0-2000和4-20ma的關系始終想不明白,希望大家能給個樣例,謝謝!
zxywkq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 330 點
下載積分: 2561 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2008-10-18
最后登錄: 2025-11-30
查看zxywkq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-19 16:56
0-2000是分度值,4-20mA是輸出電流值