蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

tjdsllq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tjdsllq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-10 19:02
怎樣才能看到PLC已經存儲的梯形圖程序?

就是一臺三菱FX2NPLC已經寫入過梯形圖程序了,現在我想看看里面的程序,是不是我連好編程線后,再點擊編程GX Developer上的那個“PLC讀取”就可以了?

還有1個問題,如果我想改掉PLC以前的程序,是不是也要清除里面原有的程序?而不是直接寫入我新編的PLC程序  我的問題總是很多,問得很細
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16033 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-12
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-10 19:14
問題1、一般來説,讀取程式是這樣的過程,但是請您在選擇該指令的同時最好檢查一下您軟體中的通信設置。

問題2、不需要清除原有的程式,直接寫入新的程式就可以了。

以上!
zuozhimin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 283 點
下載積分: 887 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2008-03-11
最后登錄: 2025-02-17
查看zuozhimin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-10 22:26
同意
tjdsllq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tjdsllq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-11 08:54
也就是說我新寫入的程序會覆蓋替換掉以前的程序,以前的程序不存在了?

還有通信設置在GX Developer哪個選項中?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163200 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-12
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-11 09:45
引用
引用第4樓tjdsllq于2008-04-11 08:54發表的  :
也就是說我新寫入的程序會覆蓋替換掉以前的程序,以前的程序不存在了?

還有通信設置在GX Developer哪個選項中?

1.修改以后,以前的程序是不存在了;
2.通信設置是在Online--Transfer setup里面,需要設定端口、波特率、網絡類型、PLC類型等等。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3560(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-12-11
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-04-11 14:31
支持1  5樓的。