我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
巍雙子座
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看巍雙子座的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-10 12:56
上下限可實現報警控制,至于你的溫度控制不準,可能有兩點原因:1、你的PID調節不行,P I設的太大,造成溫度過沖太多,你可以試著減小, 2就是你的溫度傳感器有誤差

主站蜘蛛池模板: 一区二区人妻无码欧美| 亚洲第一综合天堂另类专| 亚洲性av免费| 人妻系列无码专区喂奶| 亚洲加勒比久久88色综合| 同性男男黄g片免费网站| 久久国产精品免费一区二区三区 | 无码成人aⅴ免费中文字幕| 婷婷四房综合激情五月在线| 最新精品国偷自产在线| 国产精品午夜福利麻豆| 高清不卡一区二区三区| 奇米四色7777中文字幕| 久久精品国产精品亚洲艾草网 | 久久www香蕉免费人成| 久久青草国产免费频观| 丰腴饱满的极品熟妇| 中国妇女做爰视频| 狠狠人妻久久久久久综合蜜桃| 日日噜噜夜夜狠狠久久无码区| 国产日韩亚洲大尺度高清| 在办公室被c到呻吟的动态图| 亚洲日韩看片无码超清| 午夜成年奭片免费观看| 国产三级a三级三级| 精品国产sm最大网站蜜芽| 国产成人久久婷婷精品流白浆 | 日韩国产综合精选| 无码国产激情在线观看| 精品无码人妻一区二区三区品| 国产线观看免费观看| 国产成人精品微拍视频网址| 国内精品乱码卡一卡2卡麻豆| 亚洲五月天综合| 精品久久亚洲中文无码| 久章草这里只有精品| 亚洲欧美日韩久久精品| 中文字幕乱妇无码av在线| 亚洲午夜无码久久久久| 亚洲人成网站在线播放小说| 亚洲欧美日韩一区在线观看|