    小弟在看完三菱編程手冊PID控制部分后有這個問題,實際調試中經常會把P;I;D;以及SV;采樣周期等參數放到觸摸屏上,以方便隨時更改。
  但這里看到例程中這些參數都是以SM402為起始的語句中,SM402只在PLC運行時掃描一個周期,那這樣不是在一個周期以后的運行中無法修改了?想要修改還得停了PLC,修改后,再次運行PLC。這一起一停很是麻煩。
  這里小弟想請教下怎么寫才能讓PLC運行過程中也可以修改PID控制參數。不知道把語句起始的SM402改成SM400可以嗎?這樣會不會出錯?我手頭沒有PLC,我法測試。或者還有什么方法可以做到這個要求。要是能有例子程序那就更好了。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-06-05
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-23 19:57
直接修改相應的P,I,D,SV等數據寄存器的數據就可以了

主站蜘蛛池模板: 中日韩va无码中文字幕| 女高中生第一次破苞av| 久久自己只精产国品| 午夜福利电影| 无遮挡十八禁污污网站在线观看| 2021最新国产精品网站| 亚洲性无码av在线欣赏网| 四虎影视永久在线观看| 麻豆国产av超爽剧情系列| 欧美 国产 日产 韩国 在线| 8x福利精品第一导航| 在线欧美 精品 第1页| 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 全黄性性激高免费视频| 狼群精品一卡二卡3卡四卡网站| 国产乱码精品一品二品| 日本熟妇色一本在线看| 国产成人无码av一区二区在线观看| 成在线人视频免费视频| 国产又色又爽又黄刺激的视频 | 国产网红无码精品福利网| 国产男女爽爽爽免费视频| 熟女少妇内射日韩亚洲| 亚洲中文字幕日本无线码| 久久久久久久久免费看无码| 国产精品无码一区二区牛牛| 中文字幕在线影视| 亚洲精品国产a久久久久久| 国产成人精品午夜福利软件| 亚洲精品一区二区三区新线路| 中文字幕无码热在线视频 | 久久天天躁狠狠躁夜夜婷| 精品无码一区二区三区不卡| 亚洲色欲或者高潮影院| 国产日韩av在线播放| 午夜成人1000部免费视频| 欧美激情一区二区三区aa片| 曰韩无码av片免费播放不卡| 色婷婷五月综合亚洲小说| 先锋影音人妻啪啪va资源网站| 一道久在线无码加勒比|