plc采用三菱的fx2n,現在需要連接2臺got1030,2臺got之間的距離在20m左右。請教各位大蝦我該如何連接?是否需要額外的器件?謝謝了!
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 486 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-23 10:03
方案有兩種:
1.FX2N PLC上加RS422模塊,再連接一個GOT, 可以用FX2N-422-BD
2.使用GT1030的兩臺拖帶功能,第一臺GT1030要用RS422接口的,第二臺用RS232接口的
具體參考GOT連接手冊,如果兩臺GOT距離超過15m,第二種方法不可行。