樓主  發表于: 2011-03-20 22:15
      我們公司用1個AMT溫控儀模擬量并聯輸出控制同一個系統內的3臺ABB變頻器驅動3臺冷卻風機,溫差在0.5度以內。該系統的控制方式是否可行,若改裝系統,只增加溫控儀對該系統的控制穩定性有影響嗎?
ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2025-12-02
查看ydc820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-31 19:07
0.5度???根本不可能,你風機引的是自然風,?還是空調室里的風?如果是自然風既使你PID整定好了夜晚和白天會差幾度的,還有冬天,實際溫度低于設定溫度你要裝電加熱呀