蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

wangyd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 214 點
下載積分: 467 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2024-08-01
查看wangyd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-20 22:15
      我們公司用1個AMT溫控儀模擬量并聯輸出控制同一個系統內的3臺ABB變頻器驅動3臺冷卻風機,溫差在0.5度以內。該系統的控制方式是否可行,若改裝系統,只增加溫控儀對該系統的控制穩定性有影響嗎?
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2025-08-31
查看小刺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-31 13:41
電流并聯不是分流嗎?應該不行