前年做的一臺設備,兩根軸,用FX1N-40MT控制,現在老板要加一根軸,可是PLC的脈沖輸出端口用完了,請問三菱高手FX1N-40MT能加1PG模塊嗎?有這方面經驗的高手請不吝賜教.
先謝謝了
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 669 個
工控威望: 851 點
下載積分: 1416 分
在線時間: 580(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-12-08
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-19 23:32
三菱官方是不允許1N加1PG的!
其實1N是可以加1PG的!只是掃描時間會增加!樓主好自為之
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(月澤) 優秀文章
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 熱心助人
    hzhcdy
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 669 個
    工控威望: 851 點
    下載積分: 1416 分
    在線時間: 580(小時)
    注冊時間: 2008-12-22
    最后登錄: 2025-12-08
    查看hzhcdy的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-03-21 12:47
    官方的標準答案是:1N可以使用2N的大多數模塊!不包括脈沖模塊,
    實際是可以使用1PG的!