富士PLC  NB0U24R-31  上電時ERR燈閃,晶振的腳上量電壓時RUN燈變亮ERR燈變長亮。這是什么現象?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6820 個
工控威望: 38424 點
下載積分: 12996 分
在線時間: 9760(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-09-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-16 19:55
ERR燈狂閃可能下述狀況:
1、WDT超時
2、用戶內存故障
3、用戶編程故障
4、非致命錯誤
5、致命錯誤

RuN燈亮,ERR長亮:CPU錯誤。