我廠是做短釬的,現在有臺螺桿增壓泵慮后壓 力不穩(wěn),老是跳來跳去的。特別是剛開機的時候。沒次停機再開機都會跳1到2小時又變正常。壓力傳感器和壓力表都換了。還是一樣。現在請各位師傅幫幫我。謝謝
415zjl
好好學習,做好工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 108 個
工控威望: 219 點
下載積分: 3321 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2010-04-19
最后登錄: 2023-02-26
查看415zjl的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-03-14 08:49
不知道你說的是那兒的壓力老跳,如果是現場的的壓力表老跳,那說明泵或者管路機械部分出現問題,如果只是中控室顯示那說明變送器或者線路干擾的問題