樓主  發表于: 2011-03-12 22:49
我是新手,請問各位大蝦,此型號的輸出該怎么接呢 ,端子有+24    COM    COM1    COM2    COM3   COM4    COM5   COM6    COM7     Y1    Y2    Y3     Y4     Y5    Y6     Y7    Y0       怎樣接法才能使24電磁閥工作呢?我用的是內部電源供電
shanyecunfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 228 點
下載積分: 957 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2008-03-01
最后登錄: 2025-08-25
查看shanyecunfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-24 14:16
24V電磁閥的工作電流通常都在1A多,不能用PLC的24V供電(只有500mA),只能外接大容量的24V電源(由一次吸合電磁閥最多個數決定).如果只是驅動24V電磁閥的話,可以把COM1,COM2,COM3,COM4,COM5,COM6分別接外接電源正極,電磁閥的一端分別接Y0,Y1,Y2,.......等,另一端全部接外接電源的負極。哦,別忘了在每個電磁閥的兩端各接一個續流二極管保護PLC觸頭。