樓主  發表于: 2011-03-12 16:08
一棟大樓有十戶單元,每戶單元配電功率為5KW,共為50KW(全部為單相用電),
配電方案一:如單相用電計算則有400A,(400/3)=每相電流120A,
配電方案二:如把單相功率加起來,再按三相用電平均分配用電,則三相功率計算則有100A,(50KW=(100/3)=每相33A
如按方案一選150A三相空氣開關,
如按方案二選50A三相空氣開關,,
請問高手怎么選用總開關。
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 733(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2025-09-29
查看804759109的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-12 19:13
用方案2  三項電流要盡量的平衡