樓主  發表于: 2011-03-06 08:56

先把Y0和Y1置1/然后斷開PLC的電源.再打開/怎么Y1還是置1/M10不是鎖存繼電器,它在PLC 斷開電源時/它是不是會自己復位的?
廣東
不斷進取
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-03-05
查看廣東的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-06 19:40
各位兄弟:
我用的是FX2N-64MR的.斷電的時間在10秒以上.在重新上電時X1和X2是沒有接通的.M500還想的明白.M10就沒有想通了.要不各位兄弟自己用PLC試一下.看一下是哪里的問題
廣東
不斷進取
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-03-05
查看廣東的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-07 19:13
現在搞好了/我執行了一次(清除PLC內存)再重新輸入同樣的程序就好了/謝謝兄弟們的賜教