SSR溫控器與SCR溫控器二者的控制輸出都是直流電壓,SSR是通過輸出直流電壓的有無來控制,而SCR是通過輸出直流電壓的大小來控制。不知我這樣理解是否正確?用萬用表能判斷出來嗎?剛買了一個標是SCR的溫控器,接上后顯示正常,面板顯示有輸出,但就是SCR電力調整器沒輸出。用萬用表量溫控器的輸出腳也沒有直流電壓!不知這是什么情況,求高手指點!!!!!
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-25 10:55
把端子圖發上來吧。
SCR控制器內包含可控硅,輸出不直接接負載了嗎?我們輸入模擬量信號就可以了。