無標題.rar (3 K) 下载次数:91        我用計數器對一秒脈沖進行計數 然后把這個脈沖數和D0進行比較 D0是通過MOV把#20傳送到D0的 也就是說計數器對一秒脈沖計數到20時 通過和D0比較相等了 驅動負載運行 但是仿真確是不行 上來負載100.01就運行   幫我看看錯字哪里   謝謝
[ 此帖被whshtj在2011-02-21 22:15重新編輯 ]
tiger86
你不快樂的根源,是因為你不知道要什么!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 289 點
下載積分: 552 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2008-09-11
最后登錄: 2024-12-20
查看tiger86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 19:54
只需在輸出100.01前面加上“等于標志位P_EQ”和“大于標志位P_GT”并聯的梯形圖就可實現~