請問各位大俠,我在用模擬量來控制變頻器速度 ,就是在運行過程中可以更改速度嗎,在程序中改變數字量的值,有什么值得注意的問題嗎,謝謝指教
楊康
學海無崖
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1947 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2006-11-23
最后登錄: 2025-08-27
查看楊康的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-19 11:25
直接改變PLC的輸出模擬量大小就能改變變頻器的速度