蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

ydg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 289 點
下載積分: 757 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-06-30
最后登錄: 2016-01-18
查看ydg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-12 20:07
我現在用一個人機幾十個頁面設定需要3000個不同的數據,但人機對應的1000以內的數據可以設定,但D1000以后就不能直接設定.請問各位怎么設定之后才行.用傳運的方式我會,但我想直接人機與PLC對應設定.
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-11-15
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-15 13:03
不行,可以通過程序轉。