蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-24 10:25
用一個自復位按鈕加三個普通斷電器可以做成的起停電路。 i可以用在PLC中,但不用任何功能指令,只是純觸點的。


單按鈕起停.rar (10 K) 下载次数:197
[ 此帖被xiejun8103在2011-01-24 10:55重新編輯 ]
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1942 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 11267 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-08
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-24 22:53
有時候會不可靠的,試過 用220 通過 dc24 不行 呵呵

另外斷電后再通電 狀態不保持  

與 alt 指令 加 停電保持 繼電器 有差異