水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 504 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-01-23 13:53
圖片:
水處理工程上現場有濁度儀采集信號,配電室顯示現場濁度值,中控室的上位機也要實時顯示現場濁度值,具體問題見圖
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163190 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-11
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-26 13:01
前期也是為其所擾。

還是提供儀表、濁度儀、PLC的稍微詳細點的資料。

如果膽量足夠的話,可以串上電阻按照該線路接上試試。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163190 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-11
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-01-26 14:36
這樣就相當于儀表給出了電源,通過傳感器、PLC之后才返回儀表。單純獲取電流應該是可以的,但顯示值與原來的顯示值可能不一樣了。需要校正。

另外這個接法的正負關系沒有看懂。

附上S7-200_EM231的二線制、四線制、電壓測量的模擬量接線方法。
S7-200_EM231c.doc (109 K) 下载次数:90