本人在今天調查試伺服驅動器時發現一問題,用DRVI這指令時,如果輸出“+”脈沖,伺服驅動器帶動電機正常工作,但如果輸入“-”,PLC脈沖輸出點Y0有輸出,但伺服電機不動作,伺服驅動器沒有輸出脈沖顯示。我用的是MR-E系列驅動器,采用脈沖+方向控制,P21參數設置為0001。請問各位高手,這是什么原因。
佳史
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佳史的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-12 19:13
你看你選擇的輸出方式,是脈沖+方向,那輸出反向的時候,方向信號有沒有輸出,輸出的時候都以0點位參考點的,你要看脈沖當前位置是不是正值。查看當前存儲器位置。