為什么電力公司的人要求無功功率是0.9..而理論上是1.0最好..而且工作人員還說超過0.9的補償不劃算..誰能說得清
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 574 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2025-02-11
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-08 14:45
我在節能減排培訓上學到點,說是補償區間在0.90-0.95之間的最好,再補得高了就是為上一級的供電所補償了,看起來供電所獎勵你了,其實他們獎勵的是一小部分,國家獎勵他們的要多得多。所以建議大家補償在0.93-0.94最好。