樓主  發表于: 2011-01-03 20:23
一臺三菱FX2N-128點的PLC,現在有一問題,從X0-X17的輸入指示燈通電就在不停的無規律的亂閃,我作過一個試驗,把X0-X17的輸入線接到X20以后的任意點上,相應的點輸入燈就不會亂閃,輸入信號也能正常的反應出來,從X0-X17上拆線后,相應的輸入燈也隨之熄滅恢復正常,請問有誰知道這是什么問題,如何解決
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1162 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-05 15:29
應該主要是干擾,其次就是接線有問題,最后再懷疑硬件老化,最最后懷疑程序。你把X0-X17接到X20-X27就沒有了,但內部程序是不是也相應動作了呢。解決辦法就是拆下來
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。