蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2026-01-19
查看gqm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-01 09:42
         我目前碰到一個奇怪現象,在前一臺設備上用,《對射型二線制交流220V光電傳感器》來控制啟停變頻器,很正常。而這一次用相同的電路、相同的元器件,卻碰到了受干擾的現象,光電傳感器所對應的繼電器不能正常通斷,時通時斷,不知有什么好方法,求助大家。或者在繼電器的線圈二頭需要并聯什么元器件,來解決問題。
                                                                                                                                                
   謝謝各位:
薛立軍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 802 點
下載積分: 3556 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2026-02-28
查看薛立軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-05 16:32
改變一下線路布局讓信號線離變頻器輸出線遠一些,不要放在一個線槽里。本人曾遇到接近開關配計數器只要變頻器一開計數器就跳字(不應該計數)找了好久,發現把接近開關的線與電機線分開布線解決。