三菱 MELSERVO MR-J2S-20A 每次關機超過十小時,重開機后都會出飼服報警,MELSERVO顯示為E9報警,而觸摸屏則顯示為AD75報警。不動它,開機等后過一段時間(大于一小時),E9報警則會自動消失。機器正常。請問各位大俠,是否是參數問題?(因是日本進口機器,反饋廠家,說是飼服問題,老化,說超過五年保修期,不給修理。小日本的配件,賊貴。)
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1705 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62673 分
在線時間: 2701(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-12-01
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-20 13:40
好像是9號參數不對,你看下參數9是不是不對,或者設成和別的一樣