樓主  發表于: 2008-01-11 14:47
]最近給一電廠做了成套低壓配電柜總電流不超過1200A,主母排用60MM寬,零地排用了20MM寬的銅排用戶說不符合國標應該怎樣選擇?
王學峰
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王學峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-18 09:47
零地排的寬度最少要60mm(對此例來說),因為對于地排要考慮接地的良好和可靠性,而對于零排來說,當發生相線斷線或中性點嚴重偏移時,地排中通過的電流就比平時增大了許多。