蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-12-08
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-11 12:49
     臺達變頻器,電機3相380V370W,為什么單相電源的臺達變頻器輸出3相電壓最高為250V,遠低于額定的380V,3相電源的變頻器就不存在這個現象。現在控制這個電機的變頻器是選單相電源還是3相電源的變頻器好?
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 679 個
工控威望: 10605 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-12-04
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-11 13:44
單相變頻器輸出的是3相220V,不是380V,小功率電機用單相變頻器很好啊,電源進線只需要220V就可以很方便,要注意單相變頻器拖動的電機要改為三角形接法。LZ用什么量的輸出電壓,是直接看變頻器還是用的普通萬用表,普通萬用表測交流電壓是在50HZ下,頻率不合適是測不準的。