蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

yuan08x
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 184 點
下載積分: 630 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2013-05-30
查看yuan08x的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-09 21:51
我是步進新手這是我第一次用PLC加步進電機所以還有點不明白。控制要求是當開機,。按起動步進電機走導軌到指點的地方。脈沖走完后馬上就反轉,反轉回原點,脈沖數應該也一樣,脈沖數是不是這樣算的》:例:步進角距1.5度(實為1.8)。滾球絲杠導程為4MM。即電機走一圈為360/1.5為240步。到這就有點不太清楚了,還有就是步進電機與執行機構還有減速裝置。減速裝置與執行機構有個比為多少?則脈沖數就為240*它們的比??是不是減速裝置就是變速器?還有就是當脈沖Y0走完后。怎么讓他自動接通反轉信號和反向脈沖?是用這個指令嗎?M8029,用這個做反轉信號和反向脈沖的起動信號?還有就是上電 是先MOV脈沖和脈沖頻率到D寄存器再PLSY  D脈沖頻率   D脈沖數   Y0     Y2           還是直接用PLSY   K脈沖頻率   K脈沖數   Y0  Y2    到底選 那種?還有這二個指令我在手冊沒找到   DPLSY   DPLSYR    PLSYR    請高手們給點思路、先謝謝了,
路躍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 216 點
下載積分: 460 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2023-04-18
查看路躍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-16 17:26
用PLSV能直接控制方向的,Y0是脈沖數,Y2是方向,脈沖數正數是一個方向,負數是另一個方向>