大家好,我現在有問題請教大家,我現在用到的是S7-300與S7-200的通訊,是DP通訊;S7-300的主站,S7-200的從站,200上我加了一個EM277,我現在硬件部分我都組態好了,主要是我現在弄不明白程序怎么寫。例如:我VB0--VB7對應300的PQB0—PQB7,VB8—VB15對應的是300的,PIB0—PIB7;同時200和300中均有I點對同一變頻器控制,請問在200及300中如何建立數據塊,可以完成通信,控制變頻器?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163240 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-10 00:40
硬件組態好就已經可以通訊了。
不用寫程序,300里面直的輸出PQB0—PQB7將200里的VB0--VB7相應位置ON或OFF,同時300的PIB0—PIB7直接讀取200的VB8—VB15狀態。