各位大俠,1360KW的鼠龍電機,電壓440V,電流2056A,自藕降壓啟動,該選什么樣的接觸器哇??
誰有這方面經驗,指點下。≈x謝
這么大功率,沒接觸過
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-03 20:45
這麼大的接觸器真沒用過,不過如果非得用接觸器的情況下,可以每一相電源單獨用一個接觸器。用800A左右的接觸器也就可以了。如CJ--20等系列接觸器。這樣用比軟啟動、變頻器的費用少了不少,但安全性能差很多!慎用!
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com