蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2025-12-05
查看adidas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-28 11:50
plc是S7-200CN的CPU226CN(DC/DC/DC),連接的是OMRON的E2E-X18E的接近開關。

使用中發現奇怪現象:剛開始使用時,接近開關一切正常,即當有感應的時候,接近開關指示燈有反應,同時接到PLC的輸入點也有反應。但用了幾天后,發現有的接近開關反應不正常,無論有無感應,其指示燈一直是亮的。

這能是什么原因呢?該如何檢測?


請大家幫忙,先道聲謝謝了!

guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8124 個
工控威望: 10495 點
下載積分: 21370 分
在線時間: 3164(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-12-09
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-29 13:34
OMRON的接近開關質量還是可以的,不過市場上假冒偽劣的很多,還有中間繼電器之類的,更是假冒偽劣的居多。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。