我有一步進電機驅動器,是交流輸入的,可以從110V到220V之間,我用220V輸入之后,一會就會電機發熱,后改用110V后發熱就小了很多,是不是要用110V的?還有在我步進電機及PLC上電時,電機會向前微微小動一點,有什么辦法不動?請教幾位高手!!謝謝
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2025-05-20
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-27 18:12
上電還會走一小步啊?看來這品質不夠好呀,有條件換掉吧。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。