蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2025-12-09
查看akang8612的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-24 22:24
我現在在找關于LenZe電機自帶編碼器與西門子PLC接線的資料,有8根線.+, _, A, A-, B, B-, C, C-.電源接+, -.  A-接I0.0, B-接I0.1,可是正轉正常,反轉就不對了.(反轉一周比正轉一周脈沖少了).希望有知道原因的大哥能提供幫助...郵箱akang8612@126.com         QQ: 313611108
yuyangcr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 308 點
下載積分: 523 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2025-07-10
查看yuyangcr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-25 10:04
這種情況在國產編碼器中常見 主要是軸承磨損導致碼盤偏心 正反轉所處偏心位置不同 這種情況就會漏計  要么你就試試不帶負載時是否還繼續丟脈沖