請教高手關于1臺FX1S-30MR-PLC控制兩臺變頻器通信接線方法:
變頻器上的PU端口就是普通的網線接口
直接將兩臺的網線同時接到一塊485-BD的板子上就可以了是嗎???還是要加什么模板????
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-07-14
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-25 00:02
兩臺變頻的pu口通訊線不要全部并在一塊,沒用到的兩根線先要各自分開懸空,不然變頻有時會通訊不上報警。特別是兩臺不同型號的變頻器。