我們這里現在限電挺嚴重的,一般的動力戶只提供兩相電源(380V)。可現在產量又挺緊的,我想用變頻器,不知能否缺相使用?望高手指點!謝謝!電機15KW
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1137 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21678 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-12-06
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-24 19:25
買一個大功率的整流模塊,兩相電壓接在整流器的交流端,直流輸出直接接在變頻器的直流母線上,理論上可行,不過我沒這樣用過,樓主可以試一下,把結果告訴大家。