請教高手一臺FX1S30MR-PLC控制兩臺變頻器。。。要用什么通訊模塊????
1塊485-BD能實現嗎????
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1159 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-24 16:11
FX1S的PLC沒有擴展能力,不過你可以用PLC自帶的通訊口和變頻器做通訊控制,需要把422轉成485才可以。FX1N以后的PLC才有擴展能力。