樓主  發表于: 2010-11-22 21:38
我用的是西門子S7-200的PLC,我用通訊線把電腦和PLC連接起來,不知道為什么一直燒壞通訊線,我現在估計有兩個原因:

一:電腦沒接地線,PLC接了地線,可能是由于各個參考地不一樣,對地有環流,燒壞通訊線,有時候也燒壞PLC的通訊口

二:我有兩種通訊線,一種是普通的通訊線(串口直連),一種是USB 轉串口,在用USB通訊線的時候,安裝完USB驅動,一般COM口就會變成COM3或COM4,我是用步科的觸摸屏軟件來調試的,步科觸摸屏的軟件里面只有COM0,COM1,COM2口,所以我要把電腦的COM3口或COM4口強制變化為步科觸摸屏對應的端口,就應為這樣改了,燒了好幾條線

三:懷疑電腦的串口壞了,但是我用串口下載單片機程序的時候是很好的 ;

四:我用步科的屏下載觸摸屏程序,不知道為什么這個電腦跟觸摸屏的通訊線也會發燙,通訊不了


現在就是想請高手幫我分析一下,到底是什么原因啊,這樣一條一條燒線不是個辦法啊


我現在想的辦法是,電腦重做系統,把COM口恢復正常的。。。

苦惱啊 。。。。。。。。。
附件: S7200 160個常見問題解答.pdf (344 K) 下載次數:76
zhengjunfeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 129 點
下載積分: 701 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-12-01
最后登錄: 2024-12-23
查看zhengjunfeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 20:34
你的線是USB--COM口的還是直接常用的那種打印機的USB線?
修改COM端口號,是不會造成任何硬件問題的。