樓主  發表于: 2010-11-18 13:10
24V傳感器的開關量輸出連接24V繼電器線圈,繼電器的三個常開觸點能連在380V的風機回路帶動180W的風機嗎?
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 549 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 616(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-11-12
查看sunpeter的 主題 / 回貼