蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 467 點
下載積分: 8136 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2025-11-21
查看人生如夢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-17 12:01
用電設備基本上是感性負載  當電機都運行后電網電壓降低到350V左右,當負載稍微加重電壓甚至降低到300V,且電機溫升增加,基本上就沒法工作了,且用電設備里變壓器約400左右,我想在不加粗主電線的情況下,能并聯電容進行補償電壓嗎
lilongjuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 205 點
下載積分: 722 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2015-01-08
查看lilongjuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-26 20:54