   一.1個編碼器控制兩個PLC(如圖)這樣接線能成嗎?。
2:.編碼器和PLC1是現在使用機器原有的, PLC1是個不知什么牌子的PLC(輸出DC12V供給編碼器的)
3 :PLC2是現在計劃增加的用三菱FX1S的PLC(三菱PLC提供的是DC24V)



[ 此帖被駱海深在2010-11-13 12:51重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163140 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-13 14:04
理論上可行。
主要看兩PLC輸入回路電流之和是否在編碼器承受電流范圍之內。