現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-12-08
查看791891的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 13:22
一樓的,關于“3000/220=14A再乘以4=56A為一相電流!”,56A是接成單項36KW的電流了?
[ 此帖被791891在2010-11-09 18:42重新編輯 ]
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-12-08
查看791891的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-09 16:00
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-12-08
查看791891的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-09 18:32
7樓說得對,老板說了算,以老板的為準。就怕選的合適了,結果他說大了!
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-12-08
查看791891的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-10 08:19
根據樓上各位的解釋,我的理解如下:
3相接法    I=P/1.732/380
單相接法   I=P/220