用的是三菱Q系列Q02CPU  ,    變頻器是安川F7  電流輸出接AM ,AC 輸出電流信號范圍0-10V
  A/D轉換模塊是Q68ADV  ,電流信號輸入范圍0-10V    電機220KW,額定電流428A
請問:程序中的K5225是怎樣計算出來的呢?為什么除以K2000,而不是K4000呢?
附件: 請教.rar (10 K) 下載次數:23
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 592 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4800 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-21 19:23
功率因數X根號3X380V